Fluke 435-II 測試案例―― 松下貼片機頻繁停機問題解決

發布時間:2017-5-12 11:38    發布者:eechina
關鍵詞: 貼片機 , Fluke , 435-II , 瞬變 , 浪涌
作者:蔣寶康

東莞地區是華南,乃至全國地區,電子制造業較密集的一個區域,這里分布著眾多日韓港地區的代工廠,高效電子便是其中一家普通的半導體元器件加工廠。

作為代工廠,利潤來源于高效。但近期該工廠一條產線中的一臺日本進口的貼片機,頻繁出現停機,工程師停機檢查發現并非設備機械故障,恢復開機后仍能正常運轉,但后續仍頻繁出現不定時停機,極其影響生產效率,但無法找出故障原因。



排除機械問題,初步判斷是否為供電問題?

運用 Fluke 435-II 瞬變功能及浪涌電流來監測設備運行情況,具體測試結果如下:





在測試前,我們設置了 10 V 的觸發條件,發現在監測的 20 分鐘左右的時間,F(xiàn)luke435-II 已經記錄到 30 余起觸發事件,并
在 13:30 分時設備出現了一次停機。回看 RMS EVENT 和 WAVE EVENT,我們發現貼片機正常運行時的電壓是 118 V,但
Fluke 435-II 記錄的事件中發現電壓有跌落到 103.2 V,超出正常運行時 15 V,后得工程師確認,這種設備能承受的電壓偏
差是 10 V,由此判斷,設備停機的原因極大可能來源于電壓的暫降。

經過進一步的測試發現,此設備在發生電壓暫降的同時,伴隨電流的驟生,暫升電流值高達正常運行時的 7 至 8 倍。

當工廠的電氣部門拿到此次測試的準確數據時,內心是比較喜悅,結合 Fluke 435-II 帶時間節點的準確數據,以及他們的經驗,他們已經有了初步解決故障的方案了。