色偷偷偷久久伊人大杳蕉,色爽交视频免费观看,欧美扒开腿做爽爽爽a片,欧美孕交alscan巨交xxx,日日碰狠狠躁久久躁蜜桃

查看: 14110|回復: 3
打印 上一主題 下一主題

[提問] 求助各位前輩 雙向可控硅 雙電源

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2017-9-15 19:32:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式


我用該電路搭了個電路,2個220V電源輸入(不同相位),通過U1 U2 控制輸出,1路電源優先
現在出現的問題是:當2路電源正常,U2導通,2路電源輸出到負載,此時U1控制狀態為不通,投入第一路電源時,有時會出現和2路電源短路的情況(一投入就短路),請各位大俠幫我看看那出問題?
沙發
 樓主| 發表于 2017-9-16 08:20:23 | 只看該作者
我今天又試了一下,

第一:將2路電源關掉,負載接個燈泡,U1控制關閉的情況下,合1路電源燈泡不會亮,也不會閃,說明未誤觸發

第二:當將2路電源打開,U2控制開啟,U1控制關閉的情況下,投入第一路電源時,有時會短路

第三:為什么單路投入時正常,2路共投時不正常呢?忘各位大師指點
板凳
 樓主| 發表于 2017-9-16 22:12:41 | 只看該作者
我今天又試了一下,

第一:將2路電源關掉,負載接個燈泡,U1控制關閉的情況下,合1路電源燈泡不會亮,也不會閃,說明未誤觸發

第二:當將2路電源打開,U2控制開啟,U1控制關閉的情況下,投入第一路電源時,有時會短路

第三:為什么單路投入時正常,2路共投時不正常呢?忘各位大師指點
地板
發表于 2017-9-20 11:07:14 | 只看該作者
兩路相位不同,相間短路了

本版積分規則

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表