隨著FTTH的廣泛應用,光纖通信對于數據傳輸容量和速度的要求越來越高,因此產生了對高密度和低損耗的光纖連接器的高需求。

前面有一篇文章我們介紹了什么是插入損耗(Insertion Loss)和回波損耗(Return Loss)?這兩個參數是反映光纖連接器光學性能指標的關鍵。 影響光纖連接損耗的三個因素是纖芯的橫向偏移、光纖傾斜和空隙。其中橫向偏移是最重要的因素。

對于MPO連接器來說,影響橫向偏移的因素是光纖孔偏心率、光纖孔與光纖之間的間隙、定位銷孔與定位銷之間的間隙。通過確定MT套管、光纖和定位銷所要求的尺寸公差方可實現低損耗。這就需要在研磨工藝流程、拋光工藝、實驗測試等制作過程中來保證MPO連接器的低損耗高可靠性能。


那么什么是低損耗?首先我們來看看MPO光纖連接器的標準典型插損值。

MPO型單模光纖連接器插頭光學性能指標
-任一插頭通過標準適配器與標準插頭的最大插入損耗≤0.75dB(含重復性);回波損耗>30dB(MPO/PC),>50dB(MPO/APC)
-兩個插頭通過適配器任意連接的最大插入損耗≤1dB;回波損耗>20dB(MPO/PC),>40dB(MPO/APC)

MPO型多模光纖連接器插頭光學性能指標
-任一插頭通過標準適配器與標準插頭的最大插入損耗≤0.35dB(含重復性)
-兩個插頭通過適配器任意連接的最大插入損耗≤1dB

雖然IEC標準有規定連接器的最大插入損耗,但大多數制造商的連接器的典型插入損耗都會在標準值以下。 目前行業中8芯或者12芯多模MPO連接器插損指標一般是標準損耗0.5dB, 小于0.35dB則稱為低損耗。

MPO/MTP光纖連接器作為數據中心高密度光互連產品的重要部分,在數據中心中具有重要的地位,同時也對MPO/MTP光纖連接器的性能提出更高的要求。 通過對連接器技術和制造技術的改進,億源通科技成功地將MPO連接器SM單模12芯的損耗降低至0.25dB以下, 比行業低損耗0.35dB值還低28%;SM單模24芯的損耗降低至0.35dB,遠低于行業標準和其他制造商所提供的MPO連接器典型損耗值,為數據中心400G網絡建設提供質量良好的MPO光纖連接器。



本文地址:http://www.54549.cn/thread-595092-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表