請教各位,有大電流pcb設計經驗的,在進行大電流PCB設計時要注意哪些地方,布局上和布線上。。。。。,比如,在板子上布10-20A的電流?
沙發
發表于 2011-10-26 00:30:06 | 只看該作者
如果這么大的電流就要注意散熱的設計,具體看是什么方案的板子了,10A-20A的電流至少要走10mm-20mm的線寬,或者大面積覆銅也可以,如果電壓高的話還要注意安全間距
板凳
 樓主| 發表于 2011-10-27 10:11:19 | 只看該作者
大面積的鋪地銅,要使用網格狀嗎?為什么?
地板
發表于 2011-10-27 10:29:53 | 只看該作者
不要使用網格狀,直接露銅,生產時要加錫
或要加莖(銅線)
地下室
發表于 2011-10-27 10:31:40 | 只看該作者
噢,對了,鋪地銅可使用網格狀,可做地屏蔽,不過網格大小要注意,不能太大
6
 樓主| 發表于 2011-10-27 12:46:29 | 只看該作者
謝謝!
7
發表于 2011-10-27 13:32:26 | 只看該作者
看看
8
發表于 2011-10-27 13:33:01 | 只看該作者
看看
9
發表于 2012-1-9 21:24:49 | 只看該作者
地對地導彈地對地導彈
10
發表于 2012-1-11 21:23:48 | 只看該作者
主要要看針對什么來鋪網格銅了,頻率不高,全鋪銅,不用網格的,頻率高時候才鋪網格銅的;
11
發表于 2012-1-12 12:26:07 | 只看該作者
一、注意覆銅板的面積,必要時加鍍錫。二、注意正負極覆銅板的導線長度要一致。三、在雙面布線時多增加一些過孔,以均衡電阻。