色偷偷偷久久伊人大杳蕉,色爽交视频免费观看,欧美扒开腿做爽爽爽a片,欧美孕交alscan巨交xxx,日日碰狠狠躁久久躁蜜桃

x
x

地鐵區間隧道應急照明設計方案探討

發布時間:2023-6-5 18:19    發布者:Acreltang
【摘要】針對地鐵區間隧道較長,火災發生時疏散時間長、疏散困難等問題,結合GB51309-2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》,探討地鐵區間隧道的消防應急照明和疏散指示系統設計方案。
【關鍵詞】地鐵;區間隧道;應急照明;疏散指示;
0引言
目前,對于車站、區間的消防應急照明和疏散指示系統各大軌道交通設計院存在著較大的分歧。與地鐵車站不同,區間隧道長度約0.8~4km。當區間發生火災時,疏散時間長,疏散困難,嚴重威脅乘客的人身安全。合理合規的消防應急照明和疏散指示系統設計顯得尤其重要。本文主要依據GB51309-2018
《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》、GB51298-2018《地鐵設計防火標準》、GB/T33668-2017《地鐵安全疏散規范》、GB50016-2014《建筑設計防火規范》(2018年版)及結合實際地鐵工程,對地鐵區間隧道消防應急照明和疏散指示系統設計方案進行探討。


1系統設計
地鐵區間隧道的消防應急照明和疏散指示系統設計主要包括:系統類型選擇、消防應急照明燈具和疏散指示燈具選擇、系統的配電設計、系統的通信設計、系統的控制設計共5個方面的內容。為簡化描述,專業術語名稱按如下簡化:消防應急照明和疏散指示系統簡稱“系統”;消防應急燈具簡稱“燈具”,其中,消防應急照明燈具簡稱“照明燈”,消防應急標志燈具簡稱“方向標志燈”,指示安全出口的消防應急標志燈具簡稱“出口標志燈”;應急照明集中電源簡稱“集中電源”。


1.1系統類型
一般情況,地鐵車站均設置有一個車控室(多線換乘時,根據換乘方案可合用一個車控室或設置兩個車控室)。車控室作為整個車站級的控制管理,也是整座車站的消防控制。作為人員密集的公共場所,地鐵車站規模大(車輛編組6B的車站面積均超過20000m2)、火災危險性高、疏散路徑復雜。按GB51309-2018第3.1.2條1款要求,消防應急照明和疏散指示系統的系統類型應選擇集中控制型系統。為了減少后期地鐵運營對自帶蓄電池燈具的維護工作量,地鐵車站燈具一般采用集中電源或分區集中電源供電?紤]地鐵區間隧道線路較長,環境潮濕,容易出現燈具自帶蓄電池檢修、維護不到位的情況。當發生火災時,照明燈、方向標志燈及出口標志燈可能起不到照明及指示疏散路徑的作用。因此,區間隧道應采用集中控制型系統,燈具宜采用集中電源集中控制型消防應急燈具(與車站保持一致),如圖1所示。
地鐵區間隧道應急照明設計方案探討.pdf (493.77 KB)

本文地址:http://www.54549.cn/thread-824759-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表