光柵尺與細分盒的配套關系- 海德漢開放式光柵尺(如AKLIDA27/28/47/48系列)需搭配細分盒實現信號處理,其分辨率可通過細分倍數調整(如TTL信號可支持x10、x50、x100倍頻),最高可達0.5μm。
- 封閉式光柵尺(如LIDA系列)通常內置細分功能,但部分型號需外接細分盒,選型時需注意防護等級(IP53/IP64)和精度要求(3μm/m。
2. 選型參數要點- 信號類型:支持1Vpp正弦波或TTL方波輸出,需匹配細分盒的輸入/輸出接口。
- 分辨率與速度:未細分時每分辨率支持600m/min運動速度,細分后需根據實際需求選擇倍頻系數(如x50對應25nm步距)。
- 編碼類型:增量式或絕對式光柵尺需對應不同細分盒型號,距離編碼參考點功能可減少回零操作。
3. 典型型號示例- AKLIDA系列細分盒:如AK LIDA 27 G8 RN 16S15,后綴標識細分倍數(如TTLx50)和電纜長度(如3.00m。
- 封閉式光柵尺配套細分盒:需參考具體型號手冊(如LIDA207/209)的電氣接口要求。
4. 故障排查與安裝- 細分盒信號異常時,需檢查電纜焊接(如零脈沖信號線開焊會導致參考點丟失)。
- 以太網模塊配置中需注意進制轉換(10進制轉16進制)以兼容控制系統。
[color=var(--cos-color-text)]
b_1303774_201511281428526127.jpg
|