[提問] STM32F407 32bit 定時器問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2012-9-16 23:46:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵詞: STM32F4 , counter , 定時器
最近有個項目用到了32位定時器,用的CPU是STM32F407.
看了論壇,好像之前都是只能用16bit定時器,除非自己級聯或者軟件處理。

看了407的用戶手冊,發現這一句:   
Page 361
General-purpose TIMx timer features include:
● 16-bit (TIM3 and TIM4) or 32-bit (TIM2 and TIM5) up, down, up/down auto-reload
counter.
是不是說tim2和tim5可以當32位計數器用? 問題是翻看相關資料,并沒有看到如何使用啊,
看到相關的寄存器,如counter也是16位的。

所以,應該是兩種可能, 1。 我理解有問題,不能直接用32bit counter   2。 用戶手冊有問題, 沒有特別列出tim2, tim5的32位寄存器。

請各位高手指點迷津啊。謝謝!



沙發
 樓主| 發表于 2012-9-17 00:14:41 | 只看該作者
好了,又找了幾份資料,基本可以確認是User manual 的問題,沒有說清楚tim2, tim5相關寄存器已經是32位的了(依然說是16位寄存器)。
PS: 找的這幾份資料中,同樣存在其他的錯誤,唉, 咋就這么多錯誤呢,這才開始呢。信心嚴重不足啊。
No repetition counter RCR = 0
Update_event = 72*106/((1 + 1)*(65535 + 1)*(1))
Update_event = 549.3 Hz
另外一份資料, 錯誤在哪里,熟悉人一眼就看出。