隨著數據中心40G/100G網絡布線對高速傳輸和數據容量的需求,高密度MPO/MTP光纖連接器、跳線的應用愈加普遍。

MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代開發的第一代彈片卡緊式的多芯連接器。MPO連接器的尺寸與普通的SC連接器差不多,但是密度卻提高了幾倍。通?蓪12芯光纖排為一列,支持一列或多列光纖在同一個MPO連接器內,根據連接器內排放的芯數不同分為一列(12芯),多列(24芯或以上),應用于400Gb的還可是16/32芯的排列。這樣,一個MPO連接器可實現12芯或以上的光纖信號同時傳輸,給光纖布線節省了極大的空間與資源。


根據MPO/MTP的性能、光纖芯數等可應用于不同的布線場景中。下面總結了十大典型應用。


SR系列光模塊一般使用8芯、16芯、20芯或24芯的MPO/MTP OM3/OM4多模光纖跳線連接,而DR和PSM系列光模塊一般采用8芯或16芯MPO/MTP單模光纖跳線連接。

一、機架或機柜中短距離直連方式

二、雙工光纖互聯方式

三、25G-100G直連方式

可以通過8芯MPO/MTP轉4個雙工LC多模分支扇出光纜將1個100G QSFP28 SR4光模塊連接到4個25G SFP28 SR光模塊。同樣,通過8芯MPO/MTP轉4個雙工LC單模分支扇出光纜將1個100G QSFP28 PSM4光模塊連接到4個25G SFP28 LR光模塊。

四、100G-CFR&SR互聯方式

該解決方案是從一個100G CFP光模塊到另一個CFP的連接,使用24芯MPO/MTP轉3×8芯MPO/MTP分支跳線。

五、SPIN-LEAF連接方式


六、400G-400G直連方式
當機房內兩端400G QSFP-DD DR4光模塊可通過MPO/MTP-8單模光纖跳線連接實現400G傳輸。

七、400G單模連接方式


八、400G多模連接方式

九、400G-SR8互連方式
400G QSFP-DD SR8光模塊采用標準MPO-16連接器連接實現400G傳輸,通過多模光纖傳輸距離最高可達70m(OM3)或100m(OM4)。


MTP / MPO光纖跳線在數據中心的高密度布線中廣受好評,因為它們能夠在單個接口中容納多根光纖,從而大大增加了網絡容量,節省了很多空間并簡化了布線管理。極大地靈活性和可擴展性 也讓布線部署變得更加簡單,更能適應未來網絡升級、擴容和變更的需求。